全介質自承式光纜簡稱(ADSS光纜)用一種全介質(非金屬線纜)線纜地沿輸電線路架空掛在電力導線內側(懸掛的位置主要根據懸掛處電場強度、地面距離、施工及維護便利條件等因素決定,目前較多的是架掛在電力導線的下方),用以構成輸電線路上的光纖光纖
的供應商通信網,這種光纜稱作ADSS。
ADSS光纜具有與架空導線不一樣的結構,其拉伸強度由芳綸繩來承受,芳綸繩的彈性模量比鋼小一半多,熱膨脹系數是鋼的幾分之一,這決定了ADSS光纜弧垂對外界負載變化比較敏感。在覆冰狀態下ADSS光纜伸長量可達到0.6[%],而導線僅為0.1[%];弧垂對溫度變化比較遲鈍,在溫度變化時弧垂基本保持不變;在大風條件下其風偏角很大,在風速為30m/s時,風偏角可達80°,而導線的風偏角僅為光纜的一半左右?! ∧褪軔毫託夂颍ù箫L(fēng)、覆冰等)的能力較強?! DSS光纜外護層為AT或PE材料,運行于強電場中,存在電蝕問題。
請登陸:輸配電設備網
瀏覽更多信息 ADSS光纜會發生風振動。平滑穩定的橫向風吹向光纜,會發生風振動,會在掛點處發生疲勞損壞?! DSS光纜具有一定的抗壓力,能承受耐張線夾較大的握力。
1.允許使用張力
(MAT/MOTS) 指在設計氣象條件下理論計算總負載時,光纜所受到的張力。在此張力下,光纖應變應≤0.05[%](層絞)和≤0.1[%](中心管)且無附加衰減。通俗而言,即光纖余長在這一控制值上好被“吃”完。根據該參數和氣象條件以及控制的弧垂,可計算在此條件下光纜的允許使用檔距。因此,MAT是弧垂-張力-跨距計算的重要依據,也是表征ADSS光纜應力應變特性的重要證據。
2.
額定抗拉強度(UTS/RTS) 又稱為抗拉強度或破斷力,指承載截面(主要計紡綸)強度之和的計算值。實際破斷力應≥95[%]計算值(光纜中任意元件的斷裂均判為纜破斷)。該參數并不是可有可無的,很多控制值與之相關(例如桿塔強度、耐張金具、防震措施等)。對光纜專業而言,如果RTS/MAT(相當于架空線的安全系數K)的比值不恰當,即使用了很多紡綸,而可用的光纖應變域很窄,則經濟/技術性能比差。因此,筆者建議業內人士關注這一參數。通常,MAT約相當于40[%]RTS。
3.年平均應力(EDS) 有時稱為日平均應力,是指在無風無冰及年平均氣溫下,理論計算負載時光纜所受到的張力,可認為是ADSS在長期運行時的平均張(應)力。EDS一般為(16~25[%]RTS。在此張力下,光纖應無應變、無附加衰減,即非常穩定。EDS同時是光纜的疲勞老化參數,據此參數決定光纜的防振設計。
4.運行張力(UES) 又稱為特殊使用張力,是指在光纜有效壽命期內,有可能發生超出設計負載時光纜所受的張力。意味著光纜允許短時過載,光纖可以在有限允許范圍內承受應變,通常UES應>60[%]RTS。在此張力下,光纖應變<0.5[%](中心管)及<0.35[%](層絞),光纖會出現附加衰減,但在此張力解除后,光纖應恢復正常。該參數保證了ADSS光纜在壽命期間內的可*運
行。
三﹑金具與光纜的配合 所謂金具是指安裝光纜使用的硬件。
1.耐張線夾 雖稱為“線夾”,其實以螺旋預絞絲為佳(小張力和小跨距除外)。也有人稱之為“終端”或“靜端”金具。配置的依據是光纜的外徑和RTS,一般要求其握著力≥95[%]RTS。必要時應與光纜作配合試驗。
2.懸垂線夾 也以螺旋預絞絲型為好(小張力和小跨距除外)。有時被稱為“中程”或“懸端”金具。一般要求其握著力≥(10-20)[%]RTS。
3.防振器 ADSS光纜多采用螺旋阻尼器(SVD),如果EDS≤16[%]RTS,可不考慮防振,當EDS為(16-25)[%]RTS時,需采取防振措施。如光纜安裝在振動多發地區,必要時應通過試驗確定防振方法。
ADSS光纜在電力通信網中的應用
摘要:ADSS光纜的設計施工是一項綜合性的系統工程,本文針對ADSS光纜的結構特點?使用壽命?掛點的選擇原則?配盤?解讀弧垂張力表等方面進行論述,對ADSS光纜在特定環境中的運用給出一個較深入的認識?
引言
電力系統通信網的建設近幾年來主要以ADSS光纜為主?ADSS光纜全稱為全介質自承式光纜(All
Dielectric Self-Supporting aetial optical
cable),它采用特殊的絕緣材料,具有良好的絕緣和耐高溫性能,抗拉強度高,可架設在電力線路的原有桿塔上。
1.ADSS光纜的結構特點 目前已生產的ADSS光纜從結構上可分為層絞式和中心束管式兩類,其中層絞式光纜內有FRP的加強芯,重量比束管式略重?同時又由于其運行在高壓環境下,根據電場強度又可分為AT護套耐電蝕型和PE護套標準型?ADSS光纜的特點如下:
(1)專為電力系統設計,是一種全絕緣介質的自承式架空光纜,它的結構中不含任何金屬材料;
(2)全絕緣結構和較高的耐壓指標,有利于在帶電運行的架空電力線路上架設施工,不影響線路運行;來源:
(3)采用抗拉強度高的防綸材料即能承受較強張力,滿足架空電力線路的大跨距要求,又可防止鳥啄和人為的槍擊;
(4)ADSS光纜的熱膨脹系數較小,在溫度變化很大時,光纜線路的弧度變化很小,且其重量輕,它的履冰和風荷也較小?
2.ADSS光纜的使用壽命 ADSS光纜架設在高壓輸電線路上,其一般壽命在25年以上,而影響其壽命的因素很多,主要的因素有:
(1)桿塔附近的高壓感應電場梯度變化較大?高壓感應電場對光纜有強烈的電腐蝕?一般35KV及以下架空電力線路用PE型,110KV及以上線路用AT型
; (2)對雙回路的桿塔,由于線路的一回路停電或線路改造,在選擇掛點時要加以考慮;
(3)線路經過有鹽霧酸氣的工作地帶時,化學物質會腐蝕光纜外皮,其耐電保護套受損,易受到電弧的傷害;
(4)施工不當造成外皮傷害或磨損等,在長期的高壓電場中運行,其表面易腐蝕,而外護套平整光滑的光纜能有效地減少電腐蝕而延長壽命?
3.光纜掛點的選擇原則
(1)光纜應懸掛在電場強度較小的位置,即AT型護套≤20KVmPE型護套≤20KVm;
(2)光纜在水平和垂直方向上的投影不應與導線和地線出現交叉,以免在風偏和擺動時產生鞭擊;
(3)光纜不應與桿塔產生摩擦和碰撞;
(4)光纜必須保持與居民區?鐵路?公路?通信線路和其他電力線路的安全距離;
(5)懸掛光纜的金具必須裝在桿塔可承受側向拉力的塔材上,使桿塔受力?。?/p>
其中,高壓感應電場的大小一般有ADSS光纜生產廠家根據電力設計院的初步設計進行核算,給出不同桿塔型號的電場強度大小及分布圖,再結合施工具體難易程度,確定光纜的掛點位置。在專門的應用軟件中,只要按既定的坐標系提供桿塔的相線坐標?相線線徑?地線類型?線路的電壓等級等,就可得到一幅感應電場分布圖,因此,在初步設計的準備階段,線路資料的詳盡可靠是整個工程質量的保障。
4.光纜典型掛點的選擇 根據對各種桿塔電場強度的計算結果,滿足電場強度要求的掛點可分為高?中?低掛點3種方式?高掛點一般施工難度大,運行管理不方便;而低掛點在對地安全距離方面存在一些問題,且易發生盜竊事件,一般在信息網工程中采用中掛點方式?! ?10KV線路耐張桿,門型桿,雙回路鐵塔,鋼管單桿,水泥單桿等,光纜可掛在一層橫擔下3
00~500mm間的位置。
5.ADSS光纜的配盤 光纜的配盤是光纜定貨施工中的重要問題.當采用的線路及狀況明確后,就要考慮光纜的配盤,影響 配盤的因素有:
(1)由于ADSS光纜不象普通光纜可任意接續(因為光纖的纖芯不能受力),必須在線路的耐張 桿塔上進行,又由于野外接續點條件較差,因此每盤光纜的盤長盡量控制在3~5Km.盤長太長施工不 便;太短則接續的次數較多,通路的衰耗大,影響光纜的傳輸質量。
(2)除輸電線路的長度是光纜盤長的主要依據外,還應考慮桿塔之間的自然條件,如牽引機行進是 否方便,張力機是否可以擺放等。
(3)由于線路設計的誤差,光纜的配盤可使用如下的經驗公式: 光纜盤長=輸電線路長×系數+施工考慮長度+熔接用的長度+線路誤差; 通常"系數"包括線路弧垂,桿塔上過引長度等,施工考慮的長度為施工中的牽引所用長度。
(4)ADSS光纜掛點距地一般不小于7m,在確定配盤時,要簡化檔距差,以便減少光纜的 種類,即可減少備品備件的數量(如配置的各種懸掛金具等),又方便施工。
6.ADSS光纜施工的基本要求
(1)ADSS光纜的施工通常是在帶電的線路桿塔上進行,施工中必須使用絕緣無極繩索,絕緣安 全帶,絕緣工具,風力應不大于5級,必須保持與不同電壓等級線路的安全距離,即35KV大于1.0 m,110KV大于1.5m,220KV大于3.0m的安全距離;
(2)由于光纖纖芯極易脆斷,施工中張力和側壓力不能過大;
(3)施工中光纜不能與地面,房屋,桿塔,纜盤邊沿等其他物體發生摩擦和碰撞;
(4)光纜的彎曲是有限的,一般運行的彎曲半徑≥D,D為光纜的直徑,施工時彎曲半徑≥ 30 D;
(5)光纜受到扭曲將損壞,嚴禁縱向扭曲;
(6)光纜纖芯受潮和進水易斷裂,施工時光纜端部必須用防水膠帶密封;
(7)光纜的外徑是與代表檔距相配套的,施工中不得隨意調盤,同時金具又與光纜外徑相對應,也 嚴禁亂用;
(8)每盤光纜施工完成后,通常預留有足夠長余纜,以便在桿塔處懸掛和熔接,在變電站安裝光纖 配線架。