OPGW的施工架設不同于普通鋼絞線,要注意防止永久的損傷以避免將來影響光纖的性能,并應著重考慮:OPGW的扭轉、微彎、線夾外的局部徑向壓力和對光纖的污染。因此,在施工階段要采取如下有效措施加以解決:
一、防止OPGW扭轉:
1.在走板和緊線夾加裝平衡錘,防扭器;
2.采用特殊的雙槽滑輪;
3.采用雙絞盤的張力防線機;
二、防止和減少OPGW的微彎與應力:
1.不允許有銳角出現(控制彎曲半徑500mm);
2.OPGW纜盤直徑應不小于1500mm;
3.滑輪直徑應為OPGW直徑的25倍以上,一般不得小于500mm;滑輪的內側要有尼龍或橡膠襯墊,防止擦傷OPGW的表面;
4.合適的牽引線和放線金具;
5.指定OPGW的盤長可以為6000M,以防止過滑輪的次數;
6.限制連續放線的線路轉角≤30°,在一個放線的耐張段內,轉角后的OPGW走向應呈"C"字形;
三、放線張力的控制:
1.采用帶張力釋放裝置的液壓張力放線機和牽引機;
2.限制放線速度≤0.5米/秒;
四、防止光纖污染:
1.在OPGW的施工架設中應注意對端頭加以封裝;
2.另外,在OPGW運抵現場,架設前,架設完畢進行光纖接續及全線施工結束后,都應在現場及時進行 OPGW的光纖衰耗驗收測試。
地線連接施工步驟:分別在基耐張塔的地線橫擔上,用兩個86T的手板葫蘆和兩個普通地線線夾將兩邊的地線錨住,然后將兩根地線從橫擔的掛點處松開,用手扳葫蘆收緊地線,用兩條長2m的鋼絲繩套和5T的防扭器將兩根地線的楔形耐張線夾連接起來,慢慢松開手板葫蘆,將地線放入事先掛好的滑車內。
OPGW-8B1參數表
| 光纜性能參數: |
| 項目 | 單位 | 參考值 |
| 纜徑 | / | mm | 9.6 |
| 承載截面積 | AS面積 | mm2 | 48.3 |
| AA面積 | mm2 | 0 |
| 重量 | / | kg/km | 334 |
| 標稱抗張強度(RTS) | / | kn | 58.2 |
| 允許工作應力(MAT)( 40% RTS) | / | N/mm2 | 482.6 |
| 每日應力(EDS) (18%~25% RTS) | / | N/mm2 | 217.17~301.6 |
| 特殊應力 (70% RTS) | / | N/mm2 | 844.55 |
| 直流電阻 | / | Ω/km | 1.575 |
| 短路電流(0.25s, 40℃~200℃) | / | kA | 6.9 |
| 短路電流容量 I2t | / | kA2s | 12.0 |
| 拉重比 | / | km | 17.9 |
| 楊氏摸量 | / | kn/mm2 | 149.0 |
| 熱膨脹系數 | / | 10-6/℃ | 12.9 |
| 彎曲半徑 | 運行 | mm | 144 |
| 敷設 | mm | 240 |
| 溫度范圍 | 安裝溫度 | ℃ | -10~+50 |
| 工作溫度 | ℃ | -40~+80 |
| 儲存溫度 | ℃ | -40~+80 |
注:江蘇興海光聯科技有限公司對以上參數具有修改權,具體參數請聯系我們!
OPGW光纜主要在500KV、220KV、110KV電壓等級線路上使用,受線路停電、安全等因素影響,多在新建線路上應用。高壓超過110KV的線路,檔距較大(一般都在 250M 以上)。易于維護,對于線路跨越問題易解決,其機械特性可滿足線路大跨越;OPGW 外層為金屬鎧裝,對高壓電蝕及降解無影響;OPGW在施工時必須停電,停電損失較大,所以在新建110KV以上高壓線路中應該使用OPGW。
這種光纜具有傳統地線的導線性能,優點是有光纖可以通信,可以通過光纖的傳輸信號,檢測線路故障。