本節針對施工中需特別注意事項進行說明,施工安裝的具體要求,待業主招標后根據中標廠家提供的“OPGW安裝說明書”以及本工程相關設計圖紙實施。
1設備的驗收
本工程O(píng)PGW金具串型圖是參照成都電力金具總廠提供并經確認的圖紙繪制的。各個廠家對某一用途的金具可能存在名稱及參數上的細微差別,請業主及施工單位在貨物驗收時特別注意核定。
OPGW光纜及其金具到貨后應由專業人員嚴格驗收,如果發現與合同不符或質量、數量有問題,應及時通知有關單位。在設備裝卸及運輸中,應特別注意設備的安全,防止損壞及丟失。
2 OPGW架線
2.1 為保證OPGW的安全及質量,全線OPGW應采用張力架線,除保證牽引繩、張力機、絞磨等具有足夠強度外,其施工機具的性能也應滿足廠家要求。并針對施工中OPGW的防扭措施要求廠家提供“施工工藝方案”。
2.2 OPGW必須在指定塔號引下到接頭盒。每盤OPGW的長度是嚴格按接頭盒之間長度制造的(供貨商在每盤外均有本盤線纜所用區段的標示),因此不得錯用線盤。在計算OPGW長度時,已考慮了兩端的引下線長及弧垂的影響。此外,OPGW引至地面后每端還留有10~20m的考慮OPGW熔接之裕度。接頭盒設置塔號見《OPGW桿塔明細表》。OPGW到貨后,施工單位應按此表核對線盤上標注的起止塔號及每盤長度,核對無誤后,方能進行放線施工。
2.3 本工程O(píng)PGW光纜架設在鐵塔左側的地線支架上。OPGW開斷接續時,均沿鐵塔C腿引下,接續盒及余纜架應安裝于距離地面8m以上的鐵塔C腿主材B-C腿面外側的構件(斜材或輔材)上。
2.4 本線路兩端進出線檔的OPGW按《進出線檔弧垂安裝表》進行架線。
2.5 OPGW架線時彎曲半徑一般不得小于0.5m,施工完畢后不得小于廠家要求值,制作跳線、引下線和盤余纜時務必注意。
2.6 架線時應采用防捻重錘防止OPGW旋轉及采取措施以防止牽襅的扭力傳至OPGW上。
2.7 緊線時,張力達到設計值后應保持一小時,使OPGW內部扭轉應力消失。OPGW緊線采用廠家配套提供的緊線器和牽引網套。
2.8 張力放線時,OPGW的張力滿足導、地線間距的前提下盡量降低,防止對光纖造成損壞,架線的其它要求同導線。
2.9 OPGW必須以一根(每盤)長度為放線區段,不允許將兩根或兩根以上OPGW光纜相接后一次架線。OPGW的鋁包鋼部分可以采用傳統的切割方式進行切割,但放置光纖的不銹鋼管必須用廠家配套提供的不銹鋼切割刀進行切割,同時切割中必須注意避免損傷光纖。除設計確定的接頭位置以外,OPGW在線路中任何地方不允許接頭,因此,除進出線盒位置的OPGW按施工要求可以進行少量切除外,其它任何地方不得切割。
2.10 張力放線全過程中,應保護OPGW的端部盡量避免損傷。
2.11 OPGW的生產廠家需對OPGW放線、接續后整條OPGW線路的有關參數負責,因此OPGW放線過程中廠家會派出技術人員對OPGW的放線及接續的全過程進行技術指導及施工督導。