<label id="5ihf7"><li id="5ihf7"></li></label>
<ul id="5ihf7"></ul>
<address id="5ihf7"><nav id="5ihf7"></nav></address>

<ul id="5ihf7"><source id="5ihf7"><form id="5ihf7"></form></source></ul>
<menu id="5ihf7"></menu>
      <dfn id="5ihf7"><acronym id="5ihf7"><th id="5ihf7"></th></acronym></dfn>

      歡迎您咨詢ADSS光纜、 OPGW光纜、地埋光纜等光纖光纜,全國熱線咨詢
      銷售熱線 歡迎來電咨詢 138-6152-9971
      您當前位置:網站首頁 >> 技術支持 >> 常見問題 >> OPGW光纜遭雷擊斷股的特征

      OPGW光纜遭雷擊斷股的特征

      來源:江蘇興海光聯 發布日期:2019年02月13日 瀏覽: 返回列表

      對雷擊造成斷股的OPGW光纜進行外觀檢查 , 發現斷口均為不規則的熔斷狀 , 有一些微小金屬瘤附在斷口周邊線股上 , 部分線股有深淺不一的黑斑點 , 有的地方甚至出現了兩股燒熔連接在一起的現象。


      采用金相分析法進行對比研究 , 將斷股和正常樣品拋光、研磨后 , 用電子顯微鏡掃描分析 , 發現斷股樣品從鋁絞線到熔蝕區域表面晶相結構急劇變化 , 晶界顯露 , 聚集較多氣孔 , 顯示受熱后組織結構降低 , 而正常樣品晶界不明顯且氣孔很少。借助 EDS 熔區微量分析 , 鋁絞線截面上金屬分布已不均時 , 迎面先導與下行先導相遇會產生強烈中和過( uiQ) t ( W) (1 勻 , 鋁線最小厚度少了 125 μ m (絞線直徑 2 5 mm) 。不論正斷或斜斷 , 斷口處均有熔渣或熔渣留下的痕跡 , 斷痕起始處顯示熔融狀態 , 端面平滑 , 邊部有拉斷痕跡 , 說明斷口經受過高溫熔融。


      微觀測試分析表明 , OPGW光纜斷股是在高溫狀態下熔蝕或部分熔融后在張力作用下拉斷造成 , 受破壞的主要原因是受到高溫作用。正斷口是部分熔融后在張力下緩緩拉斷 , 斜斷口是幾乎全熔后在張力下瞬間拉斷。


      本文標簽:OPGW光纜
      關于我們
      企業簡介
      聯系電話
      發展歷程
      生產設備
      產品中心
      電力光纜
      普通光纜
      金具配件
      光纖傳感
      新聞動態
      公司新聞
      行業新聞
      聯系我們
      聯系人:龔經理
      電 話: 138-6152-9971
      業務QQ:2558077979
      業務微信
      • 官方咨詢微信

        美女羞羞视频在线观看 | 成人做爱视频在线免费观看 | 双乳奶水饱满少妇呻吟一好爽毛片_区 | omega高潮h跪趴扩张abo | 久久开心网 |