對雷擊造成斷股的OPGW光纜進行外觀檢查 , 發現斷口均為不規則的熔斷狀 , 有一些微小金屬瘤附在斷口周邊線股上 , 部分線股有深淺不一的黑斑點 , 有的地方甚至出現了兩股燒熔連接在一起的現象。
采用金相分析法進行對比研究 , 將斷股和正常樣品拋光、研磨后 , 用電子顯微鏡掃描分析 , 發現斷股樣品從鋁絞線到熔蝕區域表面晶相結構急劇變化 , 晶界顯露 , 聚集較多氣孔 , 顯示受熱后組織結構降低 , 而正常樣品晶界不明顯且氣孔很少。借助 EDS 熔區微量分析 , 鋁絞線截面上金屬分布已不均時 , 迎面先導與下行先導相遇會產生強烈中和過( uiQ) t ( W) (1 勻 , 鋁線最小厚度少了 125 μ m (絞線直徑 2 5 mm) 。不論正斷或斜斷 , 斷口處均有熔渣或熔渣留下的痕跡 , 斷痕起始處顯示熔融狀態 , 端面平滑 , 邊部有拉斷痕跡 , 說明斷口經受過高溫熔融。
微觀測試分析表明 , OPGW光纜斷股是在高溫狀態下熔蝕或部分熔融后在張力作用下拉斷造成 , 受破壞的主要原因是受到高溫作用。正斷口是部分熔融后在張力下緩緩拉斷 , 斜斷口是幾乎全熔后在張力下瞬間拉斷。