因為一般的時候需要在塔桿的頂部架設OPGW光纜:雖然很多施工單位對安裝各級線路塔桿的防雷接地線情況進行了考慮,但是,對于如何正確合理的設計安裝該光纜在龍門架位置的接地引流線,卻沒有認真的去考慮。OPGW光纜在終端桿塔和變電站龍門架處應該是懸空的,一些時候,此種現象容易被工作人員忽視。如果出現短路或者雷擊問題,這樣在OPGW光纜中就會產生和通過很大的電流,若電流量超出光纜的所能承受的容量,就會燒斷或者損害光纜,進而導致通信業務中斷,影響電網的安全穩定運行。
1、為了確保電力系統安全穩定運行:發揮出正常的通信作用,一定要將引入到變電站龍門架處的OPGW光纜與非金屬光纜熔接,然后將非金屬光纜引入到機房中,防止將雷引入到機房損壞設備。文章以甘肅省某變電站的OPGW光纜進站接地情況為例進行了論述
在變電站不遠處,因為施工裝置不小心與此線路接觸,造成接地問題發生,此外,在變電站的架構上,OPGW光纜幾乎被燒斷,影響了正常的通信。
分析其原因:有較大的電流存在于導線短路過程中,并且,在地線和桿塔中通過,同時,有一部分電流也在OPGW光纜中通過。如上圖所示:用構架和地線絕緣子對OPGW光纜進行了絕緣處理。然而,順著構架設置OPGW光纜時,會接觸到接地構件,但是因為接地狀況并不穩定,在有電流經過時,一定會出現電弧
為了將該光纜的雷電導流和分流電流的功能發揮出來,通常用并溝線夾將接地線的一端同OPGW接在一起,并且,都應該利用并溝線夾完成OPGW的接地。一定要應用絕緣型變電站OPGW引下卡,用架構絕緣和絕緣膠墊對接頭盒和余纜架的抱箍完成絕緣處理。用并溝線夾在光纜接頭盒上方與門架頂部完成接地處理。
2、應用合理的接地措施
為了能夠可靠的完成OPGW接地,在構架頂端、下端固定點(余纜前)和光纜末端分別通過匹配的專用接地線與構架進行可靠的電氣連接。余纜架和接續盒與構架間宜采用匹配的固定卡具加絕緣橡膠進行固定。在安裝接地線時,需要確保長短適中、防止有扭曲或者硬彎、美觀平滑。正確合理的完成連接部分的處理,確保整個線路都是一致的。應該使用特定的接地線對OPGW完成正確的接地,在接地的時候,防止單一的應用金具。為了確保構架和OPGW非常穩固的連接到一起,將構架和OPGW中具備的放電問題消除,這時,就應該將具有絕緣膠墊的引下線夾應用到構架下面的OPGW上。并且,在20毫米以上控制構架構件與OPGW之間的距離。
通過實際工作中總結的經驗,我們獲取以下論據:構架同變電站中的OPGW引下光纜需要牢固完成連接。有這樣兩點,是架構和OPGW連接時所必須要高度重視的:余纜頂部和構架上部分;同時,為了確保其穩定性,架構同OPGW光纜的尾部必須要完成穩定的電氣連接。為了將優異的導電功能與合理的分流作用表現出來,而且,確保測量變電站接地電阻時,將接地線能夠迅速的打開,這樣應該將專門的接地開關和接地線應用到OPGW光纜中,然后同接地端子完整正確的連接。將并溝夾為OPGW提供出來,完成相應的接地安裝,并且,用螺栓將構架側面連接起來,防止用電焊進行焊接。在設計線路時相關規定的基礎上,在18-20毫米之間控制地線之間的絕緣間隙,OPGW光纜不但為地線,而且還屬于光纜。此外,通過以上做法,將架構同OPGW光纜正確的進行連接之后,就會有非常小的電壓存在于二者之間,所以,必須要在20毫米以上設定出構架構件和OPGW引下線光纜的間距。在很多電力部門的220KV和110KV變電站中,對于這種光纜接地方式也積極的進行了應用,在終端實現無金屬光纜和OPGW的連接,利用ADSS光纜架設或者管道直埋的方式來連接和處理變電站門架和終端塔。然而,ADSS架空敷設與地埋都是有一定限定的,比如說,電站圍墻和終端塔中間的路由和征地情況等需要認真的分析和考慮,征地開挖傳統的線路是存在一定難度的。因為一衦候有等電磁兼容性問題會存在于高電磁場中,這樣在輸電線路或者500kv的線路上就不適合應用ADSS架設,如果將ADSS架構到出現構架上,對后續的檢修工作還會帶來影響。