OPGW光傳感的高壓絕緣子故障OPGW光傳感分布式閃絡監測系統監測原理主要是利用絕緣子發生閃絡時產生的泄漏電流流經OPGW地線時會在OPGW絞線表面形成螺旋電流,而螺旋電流會在OPGW內形成磁場.
根據法拉第磁光效應原理[121.一束平面偏振光在介質中傳播時.若在平行于光的傳播方向上加一強磁場時.則其偏振面會發生偏轉.旋轉角度與與磁場強度和光穿過介質的長度之積成正比.比例系數與介質性質和光波頻率有關稱為verdet常數.
旋轉角度稱之為法拉第旋轉角閃絡電流流經OPGW時.沿OPGW表面絞絲方向的螺旋電流會產生順線方向的磁場:由于法拉第磁光效應,內部光的偏振態就會發生改變,通過檢測偏振光的旋轉角.可對OPGW表面電流變化情況進行監測,從而實現絕緣子污閃電流信號的監測與預警通過OPGW光傳感分布式閃絡監測設備采集到的絕緣子污閃案例數據.對絕緣子污穢情況鹽密等參數進行了測量.對污閃閃絡信號進行了時域與頻域的特性分析。通過以上分析可以得出如下結論:
1)絕緣子污穢閃絡信號持續時間一般為50-60Ins.閃絡信號波頭起來的較為緩慢.閃絡信號頻率主要分布在低頻段50~l500Hz之間2)閃絡原始信號可以看到明顯的10ms工頻諧波周期震蕩波形信號.其頻譜中工頻諧波信號分布十分突出