光纖光纜傳輸容易出現故障的問題及故障處理OPGW光纜不能像普通光纜那樣在線路檔中任意接續,一般應選擇在線路耐張(轉角)塔上進行接續,而且接續次數不宜過多,如果接續次數較多,會增大光纖信號衰損,影響光纜的傳輸質量。
另外野外工作條件艱苦,光纜盤長配置還應考慮整盤重量不宜太重,以方便施工單位運輸,如果過長會造成施工不便,過短則會增加接續次數。因此,OPGW光纜盤長的配置必須經過詳細計算,首先要根據光纜的技術參數以及輸電線路的檔距、高差、桿塔高和串長等條件計算出光纜線長和光纜兩端桿塔上的牽引長度,其次要考慮施工損耗和盤上預留,最后還要考慮設計及施工誤差。
因此,光纜盤長的計算在綜合考慮上述幾方面因素后,可按如下公式計算:光纜盤長=光纜線長+兩端桿塔上的牽引長度+施工損耗+盤上預留+設計及施工誤差根據表1-2的數據,該段線路總長為7350米,綜合考慮各方面因素,準備將光纜分為2盤,接續盒安裝在#85塔,即#74塔~#85塔為第一盤,按上述公式計算,第一盤光纜線長為4460米,兩端桿塔上的牽引長度分別為85米和63米,施工損耗計10米,盤上預留計15米,設計及施工誤差計20米,合計需要光纜盤長為4653米;#85塔~#91塔為第二盤,計算數據分別為3018米、63米、70米、10米、15米、15米,合計需要光纜盤長為3191米。