OPGW光纜一般在線路設計中,設計部門應結合線路的實際情況,確定是否需要架設良導體地線、決定良導體地線型號及架設長度,控制地線使用張力的檔距條件和塔頭尺寸,并確定適合的OPGW短路電流容tI2t和鐵塔荷載條件所能接受的使用張力的限定值,并將后者乘以2.5~8的系數,即可成為對OPGW額定破壞強度的限定值,對OPGW纜徑和纜重的限定值則可根據鐵塔的荷載條件確定。
其中OPGW纜重、纜徑和破壞強度往往是相互關聯,在限定條件下,OPGw的產品參數必須經過相關的“檔距中防雷間距一使用張力一一運行安全系數”的驗算。OPGW時通常要防止出現拉傷、壓傷、折傷等問題,由于OPGW的結構形式存在較大的差異,機械的各個性能會出現偏差。
建設施工單位需要在安裝前根據實際情況采取相關的準備工作。具體準備涉及到以下方面:①機械設備。在架設OPGW時常用的是張力放線法,能夠保持OPGW處于受力平衡的狀態,使得相對應的張力平衡而保持著懸空的狀態,這樣可以防止外鎧裝層表面被損壞。
②現場清理。進行OPGW架空敷設之前必須要對施工現場進行嚴格地勘察,對現場的垃圾物或廢棄物進行徹底地清除。同時根據實際地形準備好防護架、張力機、牽引機等設備。
③光纜運輸。在運輸過程中尤其要注意防止OPGW光纜盤處在平放狀態,禁止隨意堆放。盤裝光纜需根據OPGW盤顯示的旋轉箭頭進行滾動,還需要防止纜盤裝卸受到各種形式的損傷。
④驗收工作。當OPGW光纜被運輸到現場時應該迅速實施現場外觀檢查及開盤測試,檢查產品是否達到標準要求。通常情況下都要對OPGW的材料進行驗收,主要涉及到導引光纜、防震錘、中間接續盒等材料。2光纜的具體布置分配準確的OPGW光纜布置對于架空敷設工作有著很大的幫助,在布置過程中需要注意相關的問題,這樣才能對架設起到預期的作用。