      OPGW光纜的技術要求應該滿足以下20個條件:(110KV以上電力光纜線路中)

      1 OPGW光纜中的光纖要滿足ITUT G.652D、G.655B建議要求,光纖芯不允許含有熔接點。

      2同批次、同類型的OPGW光纜應使用同一設計、相同的材料和相同工藝制造的光纖。

      3 在同一個管內的光纖芯通過顏色可彼此加以區別,光纖著色應優先采用UV處理法,其顏色應不遷移,不褪色(用丙酮或酒精擦拭也應不變色)并符合GB/T 6995.2的相關規定。套管中的光纖,應采用全色譜來識別,若套管中的光纖數高于12芯,應采用光纖色環加以區分。前12芯的光纖標志顏色的順序見表1所示,不足12根芯,應在表1中按序號選用,原始色碼在整個光纜的設計壽命期內應可清晰辨別。12芯以上黑色用本色。

      4 光纖應容易用熔接法接續,光纖涂覆材料應能機械剝離。

      5 OPGW光纜二次覆涂層宜采用防潮防水及機械性能好的松套結構,其縫隙中應用油膏填充,填充的油膏必須滿足IEC7941 IEC8115 有關條款的規定。對于未使用的槽道, 要用填充物封堵, 以防止潮氣侵入和保證OPGW光纜的整體性。

      6 OPGW光纜的光單元應能容納光纖,且能保護光纖免受環境條件、外力、長期與短期的熱效應、潮氣等原因引起的損壞。OPGW光纜的光單元可以包含金屬管或合適的阻水材料作為保護結構。

      7 OPGW中的光纖芯篩選張力不應小于8.6N(應力為0.7Gpa,100kpsi,光纖應變?/span>1.0%),加力時間不小于1s。

      8 所提供OPGW光纖熔接衰耗應滿足:雙向平均值≤0.05db。

      9 OPGW光纜應能承受給定的系統短時故障電流,在該故障電流的作用下,OPGW光纜的電氣和機械特性不允許有任何改變。

      10 OPGW光纜安裝和運行任何時候,不能因為金具的應力作用而產生變形或扭曲。

       

      11 OPGW光纜的防振設計應確保OPGW光纜不會因微風振動疲勞損壞。

      12 OPGW光纜的外部端點位置應清楚地標在纜盤上,每端應有纜端護套加以保護,以免受濕氣侵入。

      13 OPGW光纜中絞合單線的截面形狀一般為圓形線;為提高OPGW的耐雷擊性能,絞合單線的材料應為鋁包鋼線,OPGW的最外層單線直徑應不小于3.0mm,鋁包鋼線應符合國標《電工用鋁包鋼線》GB/T 17937要求。

      14 在成品OPGW光纜上,外層絞合單線和所有鋁包鋼線不允許有任何形式的接頭;絞合單線的基本結構應為同心絞合,外層絞合方向應為右向,絞線外層的節徑比應不小于10也不大于14;所有單線應有序且按一定節距緊密地絞合在一起,絞合時應使用特殊的預扭裝置,當OPGW被切斷時,單線能夠容易地重組或者手工復原。

      15 OPGW光纜的絞線表面不應該有任何肉眼可見的缺陷,例如劃痕、壓印等。

      16 中重冰區OPGW光纜還應滿足以下技術要求。

      1)脫冰跳躍要求:應滿足實際使用檔距600m,架線張力40%RTS,覆冰重量6kg/m30mm覆冰)、12kg/m50mm覆冰),全檔覆冰分別達到2400kg、6000kg情況下,OPGW因覆冰全部脫落產生脫冰跳躍,每年運行期間約出現20次而不發生OPGW光纜損壞。

      296小時工作荷載試驗:OPGW承受規定的工作荷載(75%RTS),持續96小時;要求連續監測光纖的損耗、伸長和光纜的伸長;光纖衰耗增量應小于1dB/km,且張力釋放后無附加衰耗。

      3OPGW應考慮覆冰條件下實施直流融冰的技術要求。

      17 應考慮OPGW光纜進入變電站門型構架后的安裝和設計問題,執行有關反事故措施,防止OPGW光纜因雷擊電流造成燒斷現象。

      18 OPGW設計壽命不小于30年;

      19 OPGW中單根不銹鋼管容納纖芯數量不超過48芯,具體單根不銹鋼管容納光纖數量見下表;

      2 單根不銹鋼管容納纖芯數量

       

      20 光纖應當有適當的余長,當OPGW承受40%RTS的張力時,應保證光纖無應變、無附加衰減,當OPGW光纜承受60%RTS的張力時,應滿足光纖應變不大于0.25%、光纖附加衰減不大于0.05dB以及該拉力取消后光纖無明顯殘余附加衰減。


      本文標簽:
      關于我們
      企業簡介
      聯系電話
      發展歷程
      生產設備
      產品中心
      電力光纜
      普通光纜
      金具配件
      光纖傳感
      新聞動態
      公司新聞
      行業新聞
      聯系我們
      聯系人:龔經理
      電 話: 138-6152-9971
      業務QQ:2558077979
      業務微信
      • 官方咨詢微信

      <label id="5ihf7"><li id="5ihf7"></li></label>
      <ul id="5ihf7"></ul>
      <address id="5ihf7"><nav id="5ihf7"></nav></address>

      <ul id="5ihf7"><source id="5ihf7"><form id="5ihf7"></form></source></ul>
      <menu id="5ihf7"></menu>
        <dfn id="5ihf7"><acronym id="5ihf7"><th id="5ihf7"></th></acronym></dfn>

        日韩精品久久久一区二区 | 天堂无码视频 | 91免费三级片 | ass裸体老太婆pics | 亚洲成a人v欧美综合天堂 |