我們知道光纜有很多種,那么對應的光纜敷設也有很多種,這篇文章小編為您講一下鋪設光纜都需要哪些要求。
根據光纜的物理和電氣特性,必須鋪設光纜以滿足某些要求。另外,在不同環境中鋪設光纜有其自身的要求。
光纜敷設應嚴格遵守以下要求:
(1)長度和完整性:每根光纜的長度應控制在800米以內,中間沒有繼電器。
(2)光纜的安裝彎曲半徑:在靜載荷下,光纜彎曲半徑將是光纜的直徑10倍之多;并在布線操作期間的負載條件下,如將光纜拉出管道,彎曲半徑是光纜的直徑的20倍;四芯光纜的安裝彎曲半徑必須大于2英寸(5.08厘米)。
(3)安裝應力:施加在46芯光纜上的安裝應力不應超過100 lbf(45 kgf);當同時安裝多根46芯光纜時,每根光纜的安裝應力應減少20%。例如,對于4x4芯光纜,安裝應力應為320 lbf(144 kgf)。
注意:光纜的牽引力不應超過光纜允許張力的80%。瞬時牽引力不應超過光纜的允許張力。主要牽引力應施加在光纜的加強部分上,并且光纖不能直接承受張力。
(4)光纖跳線的安裝張力:?jiǎn)涡揪€的張力為27 LBF(12.15 kgf),雙芯線的張力為550 LBF(22.5 kgf),相互連接的距離設備不應超過100英尺。 (30米)。
(5)判斷光纜的AB端:在施工前,首先確定并確定光纜的AB端。 A終端應面向網絡集線器,B終端應面向用戶側。敷設光纜的末端應該在同一方向,不能弄錯。
(6)無論是在建筑物內還是在建筑物之間鋪設光纜,都應占用單獨的管孔。如果原始管與銅纜一起使用,塑料分支應穿過孔。塑料子管的內徑應為光纜外徑的1.5倍。光纖光纜應鋪設在塑料管中,同一管道不應與銅光纜一起使用。當光纜與建筑物中的其他弱電系統并聯放置時,應分別鋪設和固定。光纜之間的間隙應符合設計要求。
以上就是小編為您講述的鋪設光纜需要執行的要求。希望對您能有所幫助。