      光纜墻壁敷設要求和局內敷設要求

      來源:江蘇興海光聯 發布日期:2019年09月24日 瀏覽: 返回列表

      這篇文章小編給您講一下墻面鋪設和局內鋪設的要求。

      一,墻面鋪設要求

      1.除地下光纜上部外,嚴禁在墻上鋪設鎧裝或油氈光纜

      2.穿過社區或庭院通道時,光纜的應距離地面不小于4.5米。

      3.懸掛螺紋類型采用7 / 2.2、7 / 2.6,支撐間距為8-10米,端子固定與第一中間支撐之間的距離應不超過5米。

      4.將吊線水平或垂直放置在墻上時,吊線的端子固定和中間支撐應符合《局域網通信線工程驗收規范》。

      5.固定螺釘必須在光纜的同一側,光纜不應用鉤子沿墻壁鋪設。

      6,應在光纜上安裝套管以保護光纜。當光纜沿著墻壁伸出的室內地板的垂線放置時,掛鉤距離為1米。

      二,局內鋪設要求

      1.辦公室內部的光纜穿過電線架并彎曲(前后應綁扎,垂直上升段應分段(段的長度不超過1米,綁扎,上,下走道或墻壁每50厘米應使用23圈)裝訂后,應填充綁扎帶,以免產生側向壓力。

      2.當光纜不更改程序時,使用PVC阻燃膠帶進行防火,要求入口孔用防火泥堵住。

      3.每個端子的方向和序列號應在ODF框架的端子塊上清楚標明。

      4.局內光纜的預留光纜環固定在光纜架或墻上,基站光纜可以預留在基站外部的接線柱上。

      5.通常將辦公室內光纜通過地下入口室從前手井引到光傳輸設備。局內光纜應根據有關規定進行標識標識。

      6.光纜在進線中應處于安全位置。在易受外部損壞的地方,應采取保護措施。

      7.辦公室內部的光纜應整齊美觀。沿上線敷設的光纜應綁在上水平鋼筋上。

      8.按照規定在設備側預留的光纜可以留在傳輸設備室或入口室。保留用于特殊要求的光纜應按照設計要求保留。

      9.將光纜引入工作站后,應堵住入口管孔,不允許進水或漏水。

      三,光纜

      1.保留的光纜應根據法規或設計要求進行保留。

      2.光纖光纜端子連接器在機房的安裝位置應穩定安全,遠離熱源。

      3.光纜端子引出的單芯軟光纖和單芯軟光纖應符合ODF手冊。

      4.根據設計要求進行布線和保護綁扎。

      5.單芯軟光纖的連接器應插入光學配線架(分配盤,按照設計要求的順序)。

      6.連接軟光纖末端(分配板末端和接口末端)的光學配線架應蓋上塑料防塵帽。

      8.機架中軟纖維的盤線應大于指定的曲率半徑。

      9.在光纖配線架(ODF,一端,金屬組件由銅芯聚氯乙烯護套光纜引出并連接到保護性接地線)。


      關于我們
      企業簡介
      聯系電話
      發展歷程
      生產設備
      產品中心
      電力光纜
      普通光纜
      金具配件
      光纖傳感
      新聞動態
      公司新聞
      行業新聞
      聯系我們
      聯系人:龔經理
      電 話: 138-6152-9971
      業務QQ:2558077979
      業務微信
      • 官方咨詢微信

      <label id="5ihf7"><li id="5ihf7"></li></label>
      <ul id="5ihf7"></ul>
      <address id="5ihf7"><nav id="5ihf7"></nav></address>

      <ul id="5ihf7"><source id="5ihf7"><form id="5ihf7"></form></source></ul>
      <menu id="5ihf7"></menu>
        <dfn id="5ihf7"><acronym id="5ihf7"><th id="5ihf7"></th></acronym></dfn>

        亚洲国产第一 | 操P网| 成人无码视频网站 | 免费看精彩刺激的三级黄色片 | 翘臀后进少妇大白嫩屁股漫画 |