1、220千伏鵬龍甲線OPGW接地線在鵬城站構架連接點出現電弧燒傷現象;220千伏馬坪乙線OPGW接地線在坪山站構架連接點出現嚴重電弧燒傷現象。
2、220千伏鵬龍甲線OPGW接入鵬城站構架側的引下部分OPGW外體在與變電站構架金屬構件接觸處發生高溫發熱現象,造成OPGW外層絞線熔斷4股。
3、220千伏馬坪乙線OPGW接入坪山站構架側的引下部分OPGW外體在與變電站構架金屬構件接觸處發生多次嚴重電弧燒傷現象,導致OPGW外層絞線逐漸熔化斷股,最終損傷內層不銹鋼管和光纖芯,造成運行中的通信業務中斷。
4、產生故障的原因
從對兩個站故障點的資料進行分析,在OPGW接入變電站構架時,存在著OPGW沒有與變電站構架接地網連接、OPGW與變電站構架接地網連接的連接面積過小和接觸不良、OPGW從構架頂部引下時其外體與構架金屬構件有非固定性接觸的現象。運行中的OPGW存在著較強的感應電流和感應電壓,在釋放電荷能量到變電站接地網的過程中,由于存在上述OPGW接地線線耳有效接觸面積過小,線耳材質與構架材質不同,構架接觸面不夠平整光滑,以及連接不夠牢固等等因素,造成OPGW接地線線耳與變電站接地網連接處出現感應放電燒傷的情況。當OPGW接地線因放電燒傷線耳引起接地電阻增大時,OPGW外體與構架金屬構件非固定性接觸處形成新的放電回路而產生電弧,導致OPGW外層絞線逐漸熔化斷股。
兩個站故障OPGW線路的另外一側線路架空地線在接入變電站構架側均沒有與變電站的接地網連接,由于變電站站外輸電線路桿塔的接地電阻遠大于變電站的接地電阻,從而增加了OPGW放電電流,加速了OPGW的損壞過程。