一、項目背景
華南某沿海城市近年來配電網規??焖贁U(kuò)張,原有通信系統采用普通光纜與電力線同桿架設的方式,存在易受電磁干擾、機械強度不足等問題。特別是在臺風多發季節,通信中斷情況頻發,嚴重影響配網自動化系統的可靠運行。為提升配電網通信質量,該市供電公司啟動通信系統改造工程,經過技術比選,決定采用ADSS-24B1-100-PE光纜(24芯G.652D單模光纖,直徑11mm,PE護套)作為主要通信介質。該光纜具備全介質、自承式特性,可有效避免電磁干擾,適應沿海高鹽霧環境,滿足配電網自動化對通信系統的高可靠性要求。
二、生產與交付實施過程
1. 定制化生產階段(10天)
項目采用分批生產方式,確保施工進度需求:
¢ 光纖篩選:24芯光纖全部通過嚴格篩選測試,確保衰減系數符合標準要求
¢ 結構設計:采用中心管式結構,芳綸紗加強件提供足夠抗拉強度(RTS≥100kN)
¢ 護套工藝:雙層護套設計,內層阻水帶,外層PE材料,確??棺贤饩€性能
2. 物流運輸(3-5天)
¢ 采用專用運輸車輛,光纜盤裝運輸
¢ 運輸過程實施GPS定位和震動監測
¢ 到貨后立即進行開盤檢測,確保產品質量
三、項目實施成效
1. 技術性能提升
¢ 通信可靠性顯著提高,年中斷次數降低90%以上
¢ 抗電磁干擾能力增強,誤碼率降至10-12以下
¢ 光纜預期使用壽命達25年
2. 運維管理優化
¢ 建立智能化監測系統,實現故障快速定位
¢ 運維工作量減少約30%
¢ 為后續智能電表等新業務提供通信通道
3. 經濟效益
¢ 相比傳統方案節約投資約20%
¢ 年維護費用降低15萬元以上
¢ 減少故障損失約50萬元/年
4. 社會效益
¢ 提高供電可靠性,用戶投訴率下降40%
¢ 支持新能源并網監測
¢ 為城市數字化轉型提供通信基礎
項目示范意義
本項目是華南地區配電網通信改造的典型案例,其成功實施驗證了ADSS光纜在配電網應用的優越性。項目采用的施工工藝和管理經驗已在區域內推廣,為同類項目提供了重要參考。通過本次改造,該市配電網通信系統實現質的提升,為智能配電網建設奠定了堅實基礎。