ADSS光纜架線施工的基本技術要求:
一、ADSS光纜掛點的位置選擇,滿足“在帶電線路桿塔上工作”的安全距離的規定。(距帶電導線距離:110KV≥1.5米、220KV≥3.0米)。根據《安規》在帶電線路上進行ADSS光纜架設施工,可以認定為是在帶電線路桿塔上的工作。因此作業人員活動范圍及其所攜帶的工具、材料等,與帶電導線距離不應小于上述安全距離(110KV為不小于1.5米,220KV為不小于3.0米)。施工中必須使用絕緣無極繩索、絕緣安全帶、絕緣工具,風力應不大于五級,并設專人監護。如滿足不了以上條件時,應按帶電作業施工或停電施工。
二、ADSS光纜的架設施工中張力和側壓力不能過大
ADSS光纜內的玻璃纖芯極易脆斷,受到拉伸和側壓將造成損壞,所以光纜在架設施工時,光纜不能受到擠壓和超標拉伸。施工時要采用張力放線機進行張力放線,牽引張力要平穩,牽引張力不能超出指標要求。
三、ADSS光纜外護套不能受到磨損和劃傷
ADSS光纜外護套平整光滑的表面能有效地減少電腐蝕,若光纜外護套受到磨損、劃傷、破裂,光纜將在短時間內被腐蝕損壞,所以光纜在架設施工時,光纜不能與地面、樹枝、房屋、跨越架、桿塔、纜盤邊沿等物體發生摩擦和碰撞,不能使用金屬工具劃傷光纜。
四、ADSS光纜不能過分彎曲
ADSS光纜的彎曲是有限度的,超過限度將造成損壞,光纜的彎曲半徑指標如下:
光纜施工時的彎曲半徑為≥30D (D為光纜的直徑)
光纜運行時的彎曲半徑為≥20D (D為光纜的直徑)
所以ADSS光纜施工時對放纜滑車的直徑要求如下:
1、直線桿塔輪徑為≥Φ400mm 。
2、張力場、牽引場兩端桿塔輪徑為≥600mm 。
3、大于60°的轉角桿塔輪徑為≥600mm 。
五、ADSS光纜嚴禁縱向扭曲
ADSS光纜縱向受到扭曲將造成損壞,所以在施工時必須使用無極性絕緣編織牽引繩和防扭器。
六、ADSS光纜不能受潮和進水
ADSS光纜內的玻璃纖芯受潮和進水后將會斷裂,所以施工時,不論是開盤測試還是施工結束后,光纜端部必須用防水膠帶進行密封。
七、施工時光纜不得隨意調對,金具不能隨意替代。
每盤光纜的型號、長度、芯數、跨距以及配套金具的配置都不相同,是根據設計院的設計進行生產的。每盤光纜都有一個統一的編號,每個編號與某一條線路中的某一基桿塔都是一一對應的。所以施工時光纜不得隨意調兌。光纜金具是針對每一種光纜的直徑、張力、檔距而設計生產的,不能隨意替代。施工隊必須嚴格按照設計院設計的纜盤、金具配置表來進行光纜展放施工。
八、每盤光纜施工完成后必須留有足夠長的余纜。
1、光纜接頭盒處的桿塔上,必須留有足夠長的余纜
接頭余纜長度為≥光纜掛點距地面的高度+25米。
2、ADSS光纜進機房后必須留有足夠長的余纜
ADSS光纜進機房到達安裝位置后,余纜長度為≥25米。
九、在保證安全距離的前提下,ADSS光纜接頭盒、余纜盤安裝高度為距地面≥10M,在條件允許時,盡可能提高安裝位置。