OPGW的接續方式
光纜復合地線 (OPGW) 除具有光纖通信和普通地線雙重功能外 ,與普通地線的主要區別在于接續。普通地線一般直接采用爆壓或液壓的形式進行對接 ,除跨越重要設施檔外 ,其他任何地方均可連接。而光纜復合地線不能在檔距中間直接壓接 ,只能在地線耐張塔上引下 ,在桿塔上通過光纖中間接頭盒進行光纖的對接 ,OPGW的鎧裝層則通過金具串和接地引流線構成通道。國外有些廠家試圖使用一種特殊的壓縮圓柱盒 ,來實現 OPGW在檔距中間的接續 ,以達到可使用隨意光纜長度的目的 ,但由于存在延誤放線操作和易引起接續返工等原因 ,這種不成熟的接續方式基本上未被采用。
目前 ,OPGW的接續基本上是放在地線耐張塔 (如耐張塔或地線耐張塔) 上進行 ,這是國內外的通常做法。500 kV 線路耐張段長度較 330 kV 及以下電壓等級線路長 ,如 500 kV 天生橋二級電站至廣州羅洞變交流線路 ,平均耐張段長為 8 km 左右 ,其中耐張段有 20 km 長 ,對這樣長的耐張段 ,為接續光纜光纖 ,就不得不在長耐張段中設置地線耐張塔以便于 OPGW接續。以上方法對新建線路而言 , 只需重新設計至少一種地線耐張型的直線塔 ,其經濟指標比一般直線塔略有增加 ;對改建線路而言 ,則增加了桿塔負荷校核及地線支架的加工、拆卸和組裝工作量 ,延長了工期及相應的停電時間。此外 ,如果線路運行過程中當某檔出現光纖斷芯的情況 ,就不得不將該地線耐張段的 OPGW整個更換 ,或者使用其他類型的光纜 (ADSS GWWOP 等) 來臨時接通 , 這樣做代價較大 ,耗時較多。
由于 OPGW光纖接續存在一定局限性 ,筆者認為可借鑒國內外的經驗 ,應用懸垂耐張金具串在直線塔上固定 OPGW并進行光纖對接 ,它的主要優點是無須對原設計的直線塔做任何改動。