隨著信息傳輸技術的發展,以OPGW光纜為主的長途干線網和用戶網正在形成。由于OPGW光纜的結構比較特殊,損壞后又難以修復,所以在裝卸、運輸及施工過程中要特別注意對OPGW光纜的防護,避免出現損傷、損壞等情況,具體要求如下:
(1)光纜到達材料站后,由監理部、項目部和供貨商共同驗收檢查,并做好記錄。
(2)光纜應直立存放并離開地面200mm。存放的地面要干燥、堅實、平整,存放的倉庫要有防火、防水、防潮措施。
(3)運輸時,光纜線盤要直立放置并用墊木支撐后綁扎牢固,中途如有松動須重新綁扎后再運輸。
(4)在運輸、裝卸、存放和施工過程中不能損壞線盤或使之變形,做到輕裝輕卸,不擠壓、不碰撞。
(5)線盤可短距離滾動,但必須使滾動方向與光纜的纏繞方向一致,在滾動過程中不得擠壓或碰撞光纜。
(6)光纜從材料站發出時要全面檢查,核實盤號、線長、起止塔號,確認無誤后方可發運至相應的施工現場。
(7)OPGW光纜采用張力放線,在一個放線段內,第一只和后一只放線滑輪的直徑必須大于0.8m;對于檔距大于600m或轉角大于15。的放線區間,放線滑輪直徑必須大于0.8m,如果沒有直徑大于0.8m的單輪滑車,可采用掛雙滑車(在兩點掛,直徑為0.6m的單輪滑車代替。其余區間可用直徑0.6m的單輪滑車。
(8)放線張力機輪的直徑必須大于1.2m。放線過程中應控制張力,限制牽引速度。在整個展放過程中,OPGW光纜承受的放線張力不允許超過其計算保證拉斷力的18%。在調整張力機張力時注意張力要緩慢升高,避免使牽引繩和光纜上的張力產生較大幅度的波動。
(9)施工過程中,對與OPGW光纖光纜接觸的物件及工具都要采用包膠等預保護措施,防止磨傷光纜。
(10)光纜錨線時,使用專用卡線器與旋轉連接器連接后錨線,錨線鋼絲繩要盡量短。
(11)在施工過程中盡可能不使光纜彎曲,必要的彎曲必須滿足彎曲半徑(安裝時為400mm,安裝后為300mm)的要求。
(12)由于光纜不允許有扭曲或扭轉,因此在放線連接時必須使用防扭連接器連接,并使用旋轉連接器與牽引繩連接。
(13)安裝線夾、固定夾具、并溝線夾及防震錘時,必須使用專用力矩扳手,控制線夾對光纜的夾緊力。
(14)連接前必須對光纜端部進行密封保護,并防止光纜外層絞線散開。
(15)光纜緊線完畢后,應立即安裝附件,尤其防震錘。OPGW光纜在滑車上的停留時間不得超過24h。
(16)安裝光纜懸垂線夾時,從滑車上抬升光纜要用專用的線托,不允許用吊鉤直接鉤掛纜線起吊。
(17)放線完畢后,如不能立即溶接,應將光纜引下線盤起,并固定在鐵塔的安全位置上,防止人為破壞。
(18)光纜引下線盤起時的彎曲半徑不得小于300mm。
(19)光纜的引下線從塔身引下時,每隔2m需安裝一個固定夾具,并在可能與塔身磨擦處,進行預絞絲纏繞護線處理。