瞬時高溫對所受到緩沖和保護的光纖不構成嚴重威脅 ,但鋁和鋁鎂合金在超過 140 ℃后開始降低抗拉強度 ,在超過 200 ℃以后 ,在張力下會產生不可逆塑性形變. 如果產生了不可逆塑性形變 , 那么 OPGW光纜將受到破壞 , 在線路上會使 OPGW 的弧垂增大從而影響與導線的安全間距 ,這樣將影響其使用壽命.
其次 ,如果 OPGW 外層所用的防腐蝕油膏局部燃燒 ,那么由于 OPGW 常年架設在野外 ,經受各種環境的影響 ,靠金屬自身的防腐要滿足幾十年的長期安全運行是很難有把握的 ,而在金屬表面涂防腐蝕油膏是 OPGW 普遍采用的方法. 如果油膏閃點低于短路電流造成的瞬時高溫 ,那么 OPGW 在短路電流過后將無法得到油膏的防腐保護 ,這也會直接影響使用壽命 ,所以防腐蝕油膏的閃點和過電溫度一定要匹配.
OPGW 安全可靠運行的前提是它本身的結構和技術特性必須滿足電力線路中電力地線的使用條件. 由于 OPGW 使用了光纖單元 ,改變了地線的結構 ,而 OPGW 的設計結構必須既能滿足通信的需要又能滿足當系統短路時(一般取單相對地短路) 一定時間內可承受線路設計要求的電流的需要. 短路電流試驗就是為了取得反映此要求的關鍵指標.