opgw光纜地線取能的研究,國內方面,基于靜電感應原理,研究了絕緣地線取能技術并開發了裝置,但這種裝置體積龐大,不是為了應用于輸電線路的在線監測。
另外,就取能方法而言,參考基于導線的CT取能法,可以采用專門的電流互感器(CT1套在地線上提取電能。由于地線電流通常比較小,基于這種方式所能獲得的取能功率通常也很小。難以滿足日益增大的在線供電需求,如在線通信組網,巡線機器人的快速充電等。國外方面:研究了絕緣地線取能在電力通信中繼站的應用;研究了絕緣地線取能等效電路參數計算方法。輸電線路架空地線一般接地;針對兩地線均逐塔接地的線路研究了地線取能方法,但這種地線運行方式并非典型方式,且未對地線取能設計予以詳細介紹。
可見。目前關于這方面的研究還有待深入。通過EMTP—ATP程序?qū)Φ鼐€取能參數進行分析計算,同時對相關因素的影響進行了探討。通過設計一個取能裝置,在實際線路上進行測量驗證地線取能方式分析典型的輸電線路包含兩根地線,一根為逐塔接地的光纖復合架空地線(OPGW).另一根為分段絕緣單點接地的普通地線由于二者均接地,其靜電感應電壓為零,因此不宜采用靜電取能方式。
但無論接地與否.地線總是存在縱向感應電勢。因此,可采用基于地線電磁感應的取能方式。對于分段絕緣單點接地的普通地線,無法通過大地或其他導體組成閉合回路,因此不宜從普通地線取能;對于逐塔接地的OPGW,每個檔距內的OPGW都通過鐵塔和大地形成了閉合回路。因此.合理的地線取能方式應該是將取能負載(記為串人“OPGW一大地”回路,在感應電勢的作用下流過感應電流,從而獲取電能.