一、OPGW光纜余纜前接地
在安裝規范中,OPGW光纖光纜的“中間”接地位置僅是大概的表示為固定點或其余光纜。那么這個接地點的實際位置如何選擇才會更合理呢?
該接地點的主要功能是防止光纜下端的感應電壓損壞。因此,接地點應盡可能靠近光纜的下端放置,并應考慮后續檢查的便利性?;谝陨弦蛩?,此時的安裝點應位于光纜接頭盒固定鋼帶配件的上部光纜固定夾具之上。
選擇此位置可確保在取下OPGW光纜后,在連接器盒上方形成閉環,以防止感應電壓對人體有害。而且,在進行接頭盒的拆卸和組裝等維護作業時,不會相互干擾。
二、OPGW光纜末端接地
根據“安裝規范”,此“末端”應指OPGW光纜進入連接器盒的那個暴露部分。
上述“三點”OPGW光纜接地是互補的,任何一點的接地都是另外兩點的備份,保證了接地的可靠性,便于維護。
即便如此,這些技術措施也不應取代原有的安全措施,如電氣檢查和維修期間接地線的安裝,以便為維護工作留出更多的安全余量。
三、引導光纜的敷設
OPGW光纜不能直接放在通信室(或室內)。必須將其引導并與引導光纜對接。然后將引導光纜沿著弱光纜溝放置或直接埋在通信室中。引導光纜通常是指普通的阻燃光纜,并且必須使用非金屬增強芯以避免任何可能的感應高電壓被引入通信室。
四、導引光纜穿熱鍍鋅鋼管保護
在“安裝規范”中,要求從連接盒引出到光纜溝埋設部分的引導光纜采用熱浸鍍鋅鋼管保護,鋼管與接地網可靠連接。車站。鋼管直徑不應小于50mm。鋼管的彎曲半徑不應小于鋼管直徑的15倍,采用彎管機制造。
因此,所用的下保護管應為直徑不小于50mm的熱浸鍍鋅鋼管。使用鑄鐵,PVC和其他塑料材料不符合規范的要求。另外,保護管的彎曲部分不允許焊接或多段。如果鋼管直徑為50mm,鋼管的彎曲半徑應為750mm。計算出其彎曲90°的弦長將超過1米。