這篇文章小編主要為您講述一下OPGW光纜架構頂端如何固定。
OPGW光纜的引下
OPGW光纖光纜是光纖復合地線。它具有地線和通信的雙重功能。因此,有必要在安裝中平衡這兩種應用的需求。根據安裝要求,OPGW光纜的安裝采用了張力釋放的方法作為主導,光纜敷設的彎曲半徑必須要比光纜直徑大40倍。
使用張力線的優點是OPGW光纜在整個過程中受到均勻的應力,并且不銹鋼外殼中的光纖被拉力拉得更小。保持光纜處于懸掛狀態還將減少OPGW光纜外層上的預絞合線的磨損。
1.架構頂部OPGW光纜固定
在其架構的頂部,OPGW光纜一般會采用相對特殊的夾具來固定預絞線,這樣做是為了避免直接受力破壞光纜。
在比較傳統的OPGW光纜操作模式中,大多數時候都是通過使用光纜懸掛點或者用一組接地線作為實現結構接地的電連接。在這個時候,如果地線被例如雷擊后的大電流經過,則光纜懸掛點和整個構架接觸表面可能很小,并且預絞合線的張力可能會變很大。不過因為放電過熱會導致其直接損壞,接地線可能會掉落從而造成安全事故。
為避免上述隱患,在安裝規范中,圖形方法專門用于說明。明確要求在光纜拉伸構件和結構體之間添加一組絕緣體,然后通過匹配的專用接地線與框架進行可靠的電連接。
當維護人員執行接地(OPGW光纜)下垂調整操作時,使用這種光纜固定和接地模式也解決了抗感應電擊的安全問題。
2. OPGW光纜固定在光纜下面
根據“安裝規范”的要求,光纜應平直美觀,每1.5m~2m安裝固定夾具,防止光纜與光纜摩擦。建議使用匹配的固定夾和絕緣橡膠將光纜固定在光纜和工作站內框架之間,框架與框架構件之間的距離不應小于20mm。
固定OPGW光纜時,每1.5m~2m需要安裝一個帶絕緣橡膠的固定夾具,以確保光纜與框架構件之間的距離不小于20mm。除了防止光纜與塔架碰撞外,還可以避免間隙放電。光纜外部電弧放電的風險。
然而,因?/span>OPGW光纜直接固定在框架支撐柱上,所以光纜和框架之間的電容增強,這進一步增加了光纜的感應電壓。傳輸線的電壓電平越高,幀越高,與OPGW光纜的距離越長,光纜下端的感應電壓越大。為了避免個人電擊的風險,除了在項目實施過程中增加光纜和框架之間的間距外,OPGW光纜的“三點”接地要求也在“安裝規范”。
以上就是小編為您講述的OPGW光纜架構頂端如何固定的具體步驟。